当室内温度和湿度较高且室内冷负荷较大时,系统以制冷和除湿模式运行。此时,四通阀未充电,系统以制冷模式运行,dier个室内热器支路电磁阀关闭,室外热交换器为冷凝器,diyi个室内热交换器为蒸发器。室内空气仅被diyi室内热交换器冷却和除湿,并作为低温低湿空气返回房间。在这种模式下,可以调节室外热交换器的风量或水量,以进一步调节冷却能力和除湿能力,冷却能力和除湿能力都随着室外热交换器的风量或水量的增加而增加。
(2)温控转轮除湿机的温度调节和除湿模式
当室内湿度和湿负荷较高,室内冷负荷较小时,系统运行在调温除湿模式。此时,四通阀未通电,系统仍在制冷模式下运行。室外热交换器和室内dier热交换器是两个并联,的冷凝器,室内diyi热交换器是蒸发器。在被diyi室内热交换器冷却和除湿之后,室内空气在通过dier室内热交换器时被部分冷凝热重新加热,然后返回房间。在这种模式下,也可以通过调节室外换热器的风量和水量来调节两个冷凝器的传热分布,进而控制室内再热,从而达到控制室内空气温度的目的。
(3)温控转轮除湿机的加热除湿模式
当室内湿度和湿负荷较高,但室内温度较低,热负荷较小时,系统运行在加热除湿模式。此时,四通阀未充电,系统以制冷模式运行,室外热器支路由电磁阀关闭,dier室内热交换器为冷凝器,diyi室内热交换器为蒸发器。由于高温制冷剂也流过室内dier热交换器2,所以室内空气被室内diyi热交换器冷却和除湿,并且流过室内dier热交换器的所有冷凝热被用于再加热空气。在这种模式下,因为室外热交换器的制冷剂流动路径是封闭的,所以所有的冷凝热都由室内dier热交换器承担,并且系统的冷凝热大于蒸发热,所以处理后的空气的湿度降低,温度升高。
(4)温控转轮除湿机的加热模式
当室内温度很低,热负荷较大时,虽然相对湿度较高,但水分含量较低,空气中的水分很难排出。然而,在加热空气之后,空气的相对湿度将快速下降,而湿度含量不变,因此室内温度和湿度可以通过系统的加热操作来控制。此时,四通阀通电,系统运行在制热模式,dier个室内热交换器由电磁阀关闭,室外热交换器为蒸发器,diyi个室内热交换器为冷凝器。在这种模式下,室内空气被diyi室内热交换器加热,然后在没有热交换的情况下通过dier室内热交换器后返回房间。这样,空气温度上升,湿度下降,从而实现对室内温度和湿度的控制。(5)自动除霜
当系统在模式(1)-(3)下运行时,diyi个室内热交换器是蒸发器。当蒸发器表面温度低于0且进入蒸发器的空气相对湿度较高时,空气中的水分可能会在蒸发器的外表面结霜。当霜层达到一定厚度时,空气侧的压力损失会增加,空气流量会减小,换热效果会变差,需要除霜。此时,机组在加热和湿度控制模式下运行,diyi个室内热交换器用作冷凝器,高温制冷剂的进入使霜迅速融化,然后恢复原来的运行模式。
当系统在加热模式(4)下运行时,室外热交换器是蒸发器。当室外空气温度低、湿度高、蒸发器表面温度低于0时,室外热交换器的外表面也可能结霜。当霜层达到一定厚度时,机组运行在温度调节和除湿模式(2)。室外热交换器起到冷凝器的作用,高温制冷剂的进入使霜迅速融化。室内dier热交换器还充当冷凝器,以防止被室内diyi热交换器冷却的空气直接进入房间。当霜完全融化时,
|